返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防电梯前室(合用前室)能否采用防火玻璃门?

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-21 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


问题:

根据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.8-3条规定,消防电梯前室或合用前室隔墙不能用防火玻璃墙,那前室门是否也应该不允许用防火玻璃门呢?

回答:

根据《防火门》GB 12955—2008规定,防火门按材质分类主要有木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门,防火玻璃门属于其他材质防火门。防火门应取得国家认可授权检测机构出具的检验报告,产品材质、结构等应与检验报告一致,规格尺寸不应超过检验报告样品规格尺寸。

本条文规定中的防火玻璃墙并不包括防火玻璃门,但实际应中发现,防火玻璃门的稳定性、可靠性等仍有别于木质、钢质、钢木质防火门,非特殊情况不宜使用。确有需要时,建议采用带玻璃带亮窗防火门(代号为b1)。


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭