返回 查找 头条 题库 下·载 评论

工业建筑是否可以采用自动跟踪定位射流灭火装置?是否一定要用消防炮?

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-21 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


问题:

《消防设施通用规范》GB 55036—2022第7.0.11条要求“自动消防炮灭火系统中单台炮的流量,对于工业建筑,不应小于30L/s”。现在有一个丙类生车间,设计采用了自动跟踪定位射流灭火装置,单台射流装置的流量为10L/s,两台灭火装置动作,是否可行?

回答:

自动跟踪定位射流灭火系统的灭火装置可分为自动射流灭火装置和自动消防炮灭火装置。自动射流灭火装置是指额定流量不大于16L/s的自动跟踪定位射流灭火装置;自动消防炮灭火装置是指额定流量大于16L/s的自动跟踪定位射流灭火装置。
现行规范未强制要求工业建筑必须采用自动消防炮灭火装置,但考虑丙类工业场所火灾负荷较大的特点,因此建议采用自动消防炮灭火装置,对于高度大于8m的场所,应采用自动消防炮灭火装置。自动消防炮灭火装置单台炮的流量不应小于30L/s。

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

凯伦 25-05-12

为什么对于高度大于八米的场所,应采用自动消防炮灭火装置?

0 0 [回复]举报

也不行 25-07-03

丙类工业高度大于12m的场所,应采用自动消防炮灭火装置?

0 0 [回复]举报

陈泽平   回复: 也不行25-07-03

高度大于12米后,喷淋是没有强度参数的,所以建议设置消防水炮


0 0 [回复]举报

关闭

关闭