如题,一个小于300平方的网吧设在多层商业建筑二楼,设置了两部独立疏散楼梯,疏散走道净宽及楼梯间安全出口净宽均控制最小1400mm。在楼梯梯段宽度取值上,我依旧控制的是1400mm净宽,但相关部门提出一部主楼梯梯段满足1400mm即可,另一部梯段可按最小1200mm(此数值我猜测是取的商业专用疏散梯宽度),研究了半天,没找到相关依据,请教一下各位网友这个说法是否有出处。
补充一点,两部楼梯都是需要供公众疏散的楼梯。
提 交
共 3 回答
LHH2737 25-03-31
https://gf.cabr-fire.com/article-10884.htm
看这里4.1.6条
1 赞 0 踩 [回复]举报
闲淡潮人 回复: LHH273725-04-02
额,这条我知道的~~关键问题是想知道有关部门提出认定公众疏散楼梯满足一部1400mm,另一部1200mm的情况有没有依据的~~1200mm那个是专用疏散梯,不是给公共疏散用的~~
0 赞 0 踩 [回复]举报
vicher 25-04-09
《商店建筑设计规范》JGJ48-2014 第4.1.6条条文内容,强调商店建筑营业区的垂直交通如解决不好,既不利于平日使用,更满足不了应急疏散,其中营业区的公用楼梯和室外楼梯的最小梯段净宽度定1.40m,是考虑使用时至少上下各一股0.70m宽的人流。
个人理解,处于商店建筑营业区范围内,对于公众疏散使用的楼梯,均会面临条文提到的安全风险,均应满足公用楼梯最小净宽要求。