消防问答 > 防烟排烟 提问

燃气厨房是否需要泄爆通风

多层商业建筑内厨房 ,通燃气,是否需要泄爆通风设计?请问设计依据是什么?(已设事故排风),谢谢!

请写下您的回答回答

共 2 回答

vicher 25-04-16

《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第2.1.7条:建筑中有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的场所或部位,应采取防止形成爆炸条件的措施;当采用泄压、减压、结构抗爆或防爆措施时,应保证建筑的主要承重结构在燃烧爆炸产生的压强作用下仍能发挥其承载功能。

1 0 [回复]举报

刘果01   回复: vicher25-04-21

谢谢,再请教泄爆面积最小是多少?地面面积的10%么

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭