规范中只要求疏散走道、楼梯应设方向标志灯,但未明确房间内是否设置,特别是面积较大的房间;面积较大的厂房需要设施方向标志灯吗?
提 交
共 2 回答
小唐12321 25-04-18
人员多需要,你不可能空空空荡荡,肯定有需要走的固定疏散路线。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-04-21
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方; 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m