火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?

火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

牛疼 25-04-18

不需要

0 0 [回复]举报

lxm2222 25-04-18

不需要。因报警联动时电梯内可能有人员,消防联动要求迅速迫降电梯到一层并打开电梯门。

0 0 [回复]举报

陈1111   回复: lxm222225-04-19

问题是迫降至首层或转换层,开门放人,停用后,是否该切电?

0 0 [回复]举报

李勤 25-04-18

0 0 [回复]举报

陈1111   回复: 李勤25-04-19

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019

13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:    

1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;    

2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。

1 0 [回复]举报

any祥   回复: 陈111125-04-21

谢谢!

0 0 [回复]举报

干饭消防人 25-04-19

不需要

立即切掉的是排污泵、空调用电、康乐设施、普通动力设施、自动扶梯、厨房设施

0 0 [回复]举报