挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式

活动挡烟垂壁手动操作按钮安装时,是否可以采用无线形式,必须采用有线有没有规范依据?谢谢!

请写下您的回答回答

共 4 回答

一消小伙 25-04-23

可以,功能正常就行

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-04-23

活动挡烟垂壁手动操作按钮‌可采用无线形式‌,但需确保功能可靠、符合消防信号传输标准,且安装高度满足规范要求。

0 0 [回复]举报

深红的九华 25-04-23

现场用无线式的有,但是效果个人觉得很不好,而且可靠性不高

0 0 [回复]举报

周家斌 25-04-25

从消防电气专业角度考虑,无线手动按钮是不符合要求的,因为无线按钮是内置电池供电,不符合消防负荷要求。

0 0 [回复]举报