消防问答 > 安全疏散 提问

关于疏散的几个疑问

请写下您的回答回答

共 2 回答

闲淡潮人 25-04-24

个人见解,欢迎指正。

1、最左边的图,大空间最少两个疏散门就行,两个疏散方向夹角大于45度可套用最远点30m,不大于45度的,最远点套用袋形走道或尽端距离。见防火规范5.5.17图示7。

2、中间的图,间距必须是两个门开口的端部距离,就算你说那半边门焊死了不给开,也不能赞同。

3、右边的图,中间的门不需要封闭,单纯作为疏散宽度的增加。参见各种商业综合体,有两个楼梯设在一起同时小于5m间距的情况,算一个疏散,但是疏散宽度累加。

0 0 [回复]举报

消防网友62117   回复: 闲淡潮人25-04-25

第一个图有误 应为大于200平米的区域 是否需要两个疏散方向,有个餐饮项目,正门是防火卷帘,散座区大于两百平,但按30m是足够的,审图老师提说该区域大于200平米根据5.5.15-2要2个疏散方向,没办法只能把中间的包房劈开做成一个走道出来。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭