消防问答 > 其他 提问

水喷雾 这一条:【9.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用】。消防设施通规已经废除这一条,是不是意味着可以不验收就可以投入使用或者其他意思?


请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 25-04-25

自喷规8.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

1 0 [回复]举报

rrrzzz   回复: 消防网友6872325-04-25

通用规范已经废除了啊,也要强制性吗?

1 0 [回复]举报

消防网友68723 25-04-25

建筑法,第六十一条没有废除吧:建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

1 0 [回复]举报

潘天坤 25-04-27

不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行


几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭