消防问答 > 防烟排烟 提问

风管加内固定

多大的风管要加内支撑,规范说的大于630的要加,这个是不是合理,共板法兰风管多大需要加丝杆固定,有没有规范强条啥的

请写下您的回答回答

共 2 回答

wetom 25-04-25

矩形风管大于630时的要做加固,加固措施又不仅仅是内支撑,角钢、咬口、楞筋等,一般>1000的共板法兰风管做丝杆内支撑加固。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-04-27

长边尺寸大于630毫米或者的金属矩形风管、管段长度大于1250mm、低压风管单边平面面积大于1.2平方米,中、高压风管大于1.0平方米均需要设置加固措施,加固措施有:角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式。常见有单楞筋加固的,也有楞筋加固结合内支撑加固,规范未限定使用何种加固方式,即设置一种即可


如果已经设置了楞筋加固则可以不设置内支撑加固,如果是设置内支撑加固则应按内支撑加固要求执行


通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.2.3.3条规定: 
金属风管的加固应符合下列规定:2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施


通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016第4.3.1.3条规定:
金属风管的加固应符合下列规定:1) 风管的加固可采用角钢加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式(图4.3.1);5) 当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。高压系统风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭