消防电梯在还没有迫降的情况下救援人员可以通过迫降按钮来实现对电梯的操作,如果电梯已经自动迫降到了一楼的情况下救援人员是否也可以通过手动模式实现对电梯的操作?
提 交
共 2 回答
潘天坤 25-04-25
消防电梯迫降之后是开门待用,就是等待救援人员使用的,救援人员可以通过操作按钮进行操作
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-04-27
可以操作。消防电梯迫降到一层后(启动门外电梯消防按钮),消防队员按下要到达的指定楼层,首先用手按住关门键不松,待电梯运行后再松开关门键,这时候能到达指定楼层,且其他楼层按钮不能把电梯叫走。