格栅顶之类的通透性吊顶要求喷淋1.3倍喷水强度,如何实现,是看水泵流量满足就行了吗?需要改喷淋头之间的间距吗
提 交
共 2 回答
wetom 25-05-08
按原设计参数喷水强度的1.3倍重新做水力计算,可能要改喷头间距。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-05-08
实现形式要系统性协同调整喷头参数、管网设计及水泵性能。单一的改变水泵流量不能满足规范要求。比如也可能需要改成K值更大的喷头来保证在相同工作压力下可输出更大流量等。是否需要改喷淋头之间的间距主要看水力计算验证。
最新问题
关闭