有一栋酒店,一层大堂为中空,一层和二层为同一防火分区,中空的喷头是接一层主管还是接二层主管?
提 交
共 5 回答
LHH2737 25-05-10
既然一、二层是同一防火分区,那从哪接都可以,
如果不是同一防火分区,就要从本防火分区接(即一层)
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-05-10
这里就需要水施和建施平面布置图纸结合看(两层都得看),看中庭防火分区划在哪个防火分区,喷淋就从哪个防火分区接入,这种情况一般情况下中庭归在一层的防火分区。
冀消专 25-05-10
同一防火分区均可
大指挥官 25-05-11
一层
Along Niusk 25-05-12
这就要看酒店规模和施工阶段了
理论上来说,从哪接都行
但是,给水设计一般是在满足法规要求的下就近接驳管道,也就是从二层,这样方便、可行也美观
如果酒店的中空大厅是大型穹顶结构,那还得考虑对应高度的早期抑制快速反应+二层楼板附边墙喷头
再超高了,就不能使用常规喷头了,得上自动定位水炮了
总之,若是新改扩建项目,建议依法提请设计并报图审