GB50974-2014第5.2.4.2条
严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;
按该条规范在严寒地区,问:
1、钢筋混凝土水箱是否需要水箱间?2、该条文是逗号,钢筋混凝土水箱是否可按“必须露天设置”(相当于房间就是水箱),仅防冻隔热即可水箱不放在水箱间内。
提 交
共 3 回答
牛丫头消防课堂 25-05-19
钢筋混凝土的高位消防水箱,如果不设在水箱间,如何防止结冰?如何防止低于5℃?这是关键。也就是如何保证冬季取水不结冰。
0 赞 0 踩 [回复]举报
喧哗 25-05-19
有防冻措施就可以了,可以电加热,设温控器连锁
EHS专家-DL 25-05-19
在严寒地区,钢筋混凝土水箱是必须设置水箱间的,水箱间需配备采暖设施(如暖气或电加热),确保冬季温度≥5℃;仅防冻隔热即可水箱不放在水箱间内是不允许的,规范中第5.2.4.2条原文为: “严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。”分句逻辑:逗号分隔的“必须露天设置”仅针对“其他地区”(非严寒地区),严寒地区无此例外。
最新问题
关闭