消防问答 > 自喷灭火系统 提问

湿式报警阀系统侧和末端试水压力差问题。

有个地库有一套湿式报警阀和两个末端试水,远处有个泵房,三者基本水平差不超过1米。末端试水压力表压力基本一致在0.4MPa左右,远处的泵房压力也在0.4MPa左右,地库的湿式报警阀上下端压力却在0.3MPa。怀疑是压力表问题,把湿式报警阀上下端压力表换了还是有较大压差,请问这种情况正常嘛?

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 25-05-25

打开末端试水装置放放气就知道了,大概率是气体。压力是虚的。

1 0 [回复]举报

17   回复: 牛丫头消防课堂25-05-26

好的,我来试试,谢谢

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-05-26

你只换一个,会不会是那两个坏呢,还有末端高正常,止回阀在那,如果泵房也有呢。

1 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-26

一般湿式报警阀不应该距离泵房过远。您的这个问题首先注意看一下这套系统的设计文件,是否有设计最高处的排气装置,管道内有空气,压力表显示会有一定的偏差;是否压力表精度不够,相差0.1MPa在精度不高压力表中也常见。另外您说的“把湿式报警阀上下端压力表换了还是有较大压差”说的是这个式报警阀上下端压力表有较大压力差么?

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭