如题,防火隔墙怎么需要像防火墙那样设置在建筑基础上吗,连接到建筑构件上,需要修到顶部或楼板吗
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-05-28
上到顶,下到楼板,不然怎么满足耐火要求。
1 赞 0 踩 [回复]举报
vicher 25-05-28
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.2.1 条,防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。
牛丫头消防课堂 25-05-28