夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
提 交
共 5 回答
LHH2737 25-06-03
新规颁布之后,有些人认为防火墙可以采用非实体墙,但我遇到的审图专家都要求采用实体墙
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-06-03
夹芯板材(含A级芯材)因耐火极限不稳定、抗倒塌性不足、承重能力缺失,禁止用于防火墙建设。
2 赞 0 踩 [回复]举报
陈泽平 25-06-03
李勤 25-06-03
牛丫头消防课堂 25-06-05
依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.2.17条及其条文说明:
条文说明:
建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,本规范均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。
0 赞 0 踩 [回复]举报