消防问答 > 其他 提问

木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?

木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS专家-DL 25-06-04

最多到B1,达不到A级。

饰面型防火涂料:

1、规范并没有明确饰面型防火涂料的涂层厚度要求,可以参照产品标准、使用说明书、以及《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)确定。

2、根据《消防产品现场检查判定规则》要求,饰面型防火涂料的涂层厚度不应小于0.5mm(6.14.1)

可参考:https://b.1190119.com/article-309.htm

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-05

木制装修材料很难满足A级要求,采取涂刷防火涂料等技术措施能否提升燃烧性能等级不得而知

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-05

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.5.5条,歌舞娱乐场所顶棚必须是A级。

6.5.5 歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合下列规定:    

1 顶棚装修材料的燃烧性能应为A级;    

2 其他部位装修材料的燃烧性能均不应低于B1级;    

3 设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,墙面装修材料的燃烧性能应为A级。


依据《建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017,没有任何一个条款说木质材料刷防火涂料可以作为A级使用。所以不要这种做法。而且经过审核的图纸中,设计也不会给出这种做法。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭