EHS专家-DL 25-06-12
放在屋顶应该也是不行,屋顶作为厂房附属结构,不属于独立储存场所,也无法满足甲类危险化学品储存的防火防爆要求。屋顶环境无法有效安装可燃气体报警、自动抑爆、负压通风等甲类储罐必备的安全设施且事故状态下易燃液体蒸气易向厂房扩散,扩大灾害范围。
牛丫头消防课堂 25-06-13
我们审核石油化工项目那么多,屋顶可以安装室外的生产装置、塔、釜等,还真没见过你说的储罐放到顶部。储罐一般就是放在地面上或埋地。装置区的储罐也没有你说的这种情况,没有规范支持;
考虑实际情况也是一个关键问题,一旦泄露,液体流淌火灾,不好控制。
现在企业场地受限,只有屋顶有地方放置,所以在咨询这样做是否可行。从第一反应貌似不能这样做,但我一直未找到比较明确的禁止性条款。若是这样设计,能否审得过?
请问有没有比较明确的标准禁止条款?