消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟防火阀

排烟风机后面的排烟防火阀,平时是常开还是常闭?如果是常闭,火灾时怎么打开?消防控制室主机有显示吗?谢谢老师!

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 25-06-16

常开,280度关闭,关闭时风机也关闭,信号接模块反馈消控室。

0 0 [回复]举报

阿进   回复: 小唐1232125-06-16

风机关闭肯定反馈给中控室,排烟防火阀关闭也要反馈给中控室吗?谢谢

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-16

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第2.1.14 条,排烟防火阀一定是常开的。

排烟防火阀: 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-06-16

2.1.14 排烟防火阀  combination fire a_n_d smoke damper
    安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-16

从产品标准来说,排烟防火阀是常开的,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭


规范有“阀门启闭状态的显示要求”(消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态;排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器)




0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭