返回 查找 头条 题库 下·载 评论

高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!

更多精彩→消防资源网 举报 22-09-27 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:高位消防水箱通常设置在临时高压消防给水系统中,本文讲述高位消防水箱的设置目的、条件以及主要设置要求。附疑难探讨:

1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些?

2、市政供水替代消防水箱的具体要求?

第一章 设置目的

高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。

设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。

第二章 设置条件

一、临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,当室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:(6.1.9

1、高层民用建筑、总建筑面积大于10000m²且层数超过2层的公共建筑,必须设置高位消防水箱;

2、其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;

3、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

二、当室内采用常高压消防给水系统时,并不需要设置高位消防水箱,但当采用高位消防水池的常高压消防给水系统无法满足上部楼层所需的压力和流量时,上部楼层仍应采用临时高压消防给水系统,该系统的高位消防水箱的有效容积应按《栓规》第5.2.1条的规定根据该系统供水高度确定,且不应小于18m³。(6.1.13

第三章 主要设置要求

一、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:(5.2.1

1、一类高层公共建筑,不应小于36,但当建筑高度大于100m时,不应小于50,当建筑高度大于150m时,不应小于100

2、多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36

3、二类高层住宅,不应小于12

4、建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6

5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12,大于25L/s时不应小于18

6、总建筑面积大于10000且小于30000的商店建筑,不应小于36,总建筑面积大于30000的商店,不应小于50,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。

二、高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:(5.2.2

1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;

2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;

3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000时,不宜低于0.07MPa;

4、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;

5、当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

三、有关高位消防水箱的更多要求,详见《栓规》5.2章规定。

第四章 疑难探讨

一、用稳压泵代替高位消防水箱的情况中,要求采用安全可靠的消防给水形式,主要是指哪些安全保障措施?

安全可靠的消防给水形式,主要是指水源、水泵以及供电电源等保障措施:

1、应设置消防水池,当没有设置消防水池时,应采用两路市政消防供水,且应满足《栓规》4.2.2要求。

2、消防水泵和稳压泵均应设置备用泵。

3、应采用双电源供电。

4、对于室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅,消防水泵的供电或备用动力,尚应符合下列要求:消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。

二、市政直接供水可替代高位消防水箱,有什么具体要求?

1、当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
       2、当市政直接供水可替代高位消防水箱时,必须采取防止污染市政供水的技术措施,比如在市政管网入口处设置有空气隔断的倒流防止器,同时必须注意,应校核倒流防止器的水压损失,确保满足初期火灾所需的消防流量和压力。


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

人间正道 20-12-29

6.1.9第一条可否兼容第三条

0 0 [回复]举报

消防网友33197 21-04-22

稳压泵的启停信号需要反馈到消防控制室吗,规范哪里有说明吗

0 0 [回复]举报

关闭

关闭