改造项目,原有室内消火栓给水立管均为DN100,设计流量15L/S,改造后,消火栓的保护距离不够,从原有立管板下接出一根支管,增设一个消火栓,以满足两路消火栓的保护范围。一根DN100的消防立管原本是供一个消火栓出水,现在改造后有两个消火栓需要供水,且因为是为了满足同一防火分区内保护范围,一旦发生火灾,多个消火栓大概率会一起使用,这种情况下,一根DN100的立管能否满足两个消火栓的消防流量的使用要求呢
提 交
共 2 回答
小陈-水 25-07-21
自己见解:个人不建议这样做,一根DN100的消防立管流量约为15L/S左右,虽然能够上下供应,能满足两个消火栓出水要求,但平时检修时,立管阀门关闭,可能导致部分区域内无消火栓保护;
可行方案:1.若本楼层板下做环管确有困难时,可在1.1米处的消火栓和板下接出的支管间曾设分段阀门,使检修时还是能够有消火栓保护;2.做环管:在板下形成环管,根据消防流量(例:20L/S接两根立管,30L/S至少接3根立管),接多根立管,且板下环管管径需DN150,以满足管道内消防流量要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭