防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?

请前辈解答

请写下您的回答回答

共 5 回答

追风赶月 25-07-18

0 0 [回复]举报

Geraint   回复: 追风赶月25-07-18

谢谢解答!

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-18

防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构的安装:
1. ‌安装方式要求‌
‌明装为主‌:手动远程执行机构(如手动按钮或钢丝绳驱动装置)需明装固定,确保操作人员可直观识别并快速操作‌。不得隐蔽安装,需直接暴露于可见位置‌。
2. ‌安装位置及高度‌
‌距地高度‌:应设置在距楼地面1.3m~1.5m之间,便于人员操。
‌就近原则‌:需紧邻所控制的排烟阀(排烟口),标识清晰,避免误操作‌。


规范依据《消防设施通用规范》2.0.10 条,

消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-18

一般是明装,暗装的情况需要设置标识(明显可见)和保证方便使用(便于操作)




0 0 [回复]举报

李勤 25-07-21

排烟口执行器应安装在明显,便于操作的部位(1.3-1.5米之间),这里明显(没说不可以暗装,但必须便于发现和操作)

0 0 [回复]举报