丁类仓库建筑内货物运输电梯,不设置电梯前室,电梯门口是否应该设置防火卷帘?若设置防火卷帘有什么要求?
提 交
共 4 回答
EHS专家-DL 25-07-18
在丁类仓库建筑内,货物运输电梯不设置电梯前室时,电梯门口可设置防火卷帘以满足防火分隔要求。卷帘耐火极限不得低于防火墙要求(通常≥3.00h),且需符合《防火卷帘》(GB14102-2005)标准。
1 赞 0 踩 [回复]举报
韛320938 回复: EHS专家-DL25-07-18
《特种设备安全技术标准》(TSG T7001-2023)中A1.3.1要求应急救援人员能够无阻碍地抵达实施紧急操作的位置。加设防火卷帘后形成救援阻碍,并且紧急情况从内部无法打开防火卷帘。两个规范要求矛盾。
《防火卷帘》(GB14102-2005)中定义耐火极限的钢制防火卷帘志符合耐火完整性的要求,但《建筑防火设计规范》(GB50016-2014 2018版)中6.5.3条要求防火卷帘满足耐火隔热性的判定。两个规范要求同样存在一定的矛盾。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-18
依据《建筑设计防火规范》
3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。
李勤 25-07-21
可以