物流园区中的仓库的防排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》和《物流建筑设计规范》不一致时,该如何应用?
提 交
共 4 回答
李勤 25-07-25
一般专业规范严于通用规范,应看专业规范,(然后在对比规范发布的日期)
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-25
你说的太笼统,需要具体问题具体分析
懒得说 25-07-26
最好由设计和当地消防主管部门进一步确认,避免擅作主张影响验收
潘天坤 25-07-28
物流建筑的排烟设施的设置,个人建议可以结合建筑防烟排烟系统技术标准GB51251和物流建筑设计规范物流建筑设计规范GB51157综合考虑
排烟量的计算,可以按两本中规范最严结果选择,或者按照建筑防烟排烟系统技术标准GB51251也可