规范上客房数在50间以上的旅馆属于严重危险级,灭火器选择3A,公共区域选择3A,客房走道消火栓箱也是3A吗
提 交
共 3 回答
李勤 25-08-05
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-05
这种地方属于公共区域,按照严重危险级。客房内部可以轻危险级别。
小唐12321 25-08-05
如果整层都是客房,整层按客房计算灭火器,在走道内设置4公斤就好。