消防水泵房防火门等级是甲还是乙?好多机构资料不一样
提 交
共 4 回答
追风赶月 25-08-08
1、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) :6.2.7 附设在建筑内的消防控制室:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。3、如果水泵房是直接开向室外的,则不需要采用防火门。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-08
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条,甲级防火门。
李勤 25-08-08
小唐12321 25-08-08
看题目说规范没,没就先看别答案,一般考试比较严谨,不会不说,不说按甲级门选。
最新问题
关闭