消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

不同牌子的集中电源疏散指示灯能不能混合使用

青鸟的集中电源疏散指示灯和劳士的集中电源疏散指示灯混合使用

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS专家-DL 25-08-19

一般不建议不同牌子的集中电源疏散指示灯混合使用。《消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024》等国家标准虽未明确禁止混合使用,但要求系统整体符合统一技术规范‌。消防系统依赖全链路协同工作,混合使用可能因品牌间控制器与终端设备的兼容性问题,导致火灾时无法精准规划疏散路径‌。通讯协议不同是最大障碍,除非两个品牌是同一技术标准(如功率二总线协议)‌才可能可以混用。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭