七氟丙烷气体柜体的钢瓶有效年限是多少年,是根据那条规范来的?
提 交
共 4 回答
强202406 25-09-08
七氟丙烷灭火器储罐不属于特种设备,根据消防规范,气体灭火器的有效期是10年,10年强制报废,所以罐体也应遵循与灭火器的寿命相同
0 赞 0 踩 [回复]举报
《消防设施通用规范 GB55036-2022》
10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废: 1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑; 2 筒体明显变形,机械损伤严重; 3 器头存在裂纹、无泄压机构; 4 存在筒体为平底等结构不合理现象; 5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; 6 不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等; 7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹; 8 被火烧过; 9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。
芸芸众生 25-09-08
气瓶安全技术规程 TSG23-20213.7 气瓶的设计使用年限 制造单位应当明确气瓶的设计使用年限,并且在设计文件和制造标志上注明。 气瓶瓶体的设计使用年限应当满足表3-5的规定,表3-5中未列入的气瓶设计使用年限应当在相应产品标准中作出规定。如果气瓶制造单位在出厂的气瓶上刻印或压铸充装(产权)单位标志并装设可追溯的电子识读标志,充装单位能够确保气瓶始终处于良好的维护保养状态并通过安全评估,钢质无缝气瓶或者铝合金气瓶的实际使用年限可以延长至30年,燃气气瓶的实际使用年限可以延长至12年。
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-09-08
一般来说 气瓶制造单位应当明确气瓶的设计使用年限,并且在设计文件和制造标志上注明。根据《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)第3.7 气瓶的设计使用年限 七氟丙烷气体柜体的钢瓶属于“钢质无缝气瓶”设计使用年限为20年。如果气瓶制造单位在出厂的气瓶上刻印或压铸充装(产权)单位标志并装设可追溯的电子识读标志,充装单位能够确保气瓶始终处于良好的维护保养状态并通过安全评估,钢质无缝气瓶或者铝合金气瓶的实际使用年限可以延长至30年。
最新问题
关闭