返回 查找 头条 题库 下·载 评论

气体灭火系统的加压贮存方式-自压式、内贮压式、外贮压式!

更多精彩→消防资源网 举报 21-10-25 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式,与设计应用密切相关!

本文引读:

1、有趣的临界温度!-气体灭火漫谈

2、神秘的饱和蒸汽压!-气体灭火漫谈

 

我们常见的气体灭火系统(IG541、IG100、七氟丙烷、CO2等),均加压贮存在瓶组内,按加压贮存方式,气体灭火可分为:自压式气体灭火系统、内贮压式气体灭火系统、外贮压式气体灭火系统。

图片

气体灭火的加压贮存方式

一、自压式气体灭火系统:

自压式气体灭火系统是指灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭火系统,以下两种情况,通常都采用自压式气体灭火系统。

1、使用温度高于临界温度的灭火剂,这类灭火剂在使用温度范围内永远不可能被液化,都是采用高压贮存,可以依靠自身压力完成灭火剂输送,属自压式气体灭火系统。

示例:IG541、IG100、IG55、IG01等系统的主要灭火剂组份,临界温度都远低于使用温度,属于自压式气体灭火系统。(图示1)

图片

(图示1)

参考专题:气体灭火系统-灭火剂分类

2、使用温度低于临界温度,但饱和蒸气压较高的灭火剂,可以依靠自身压力完成灭火剂输送,也可以采用自压式气体灭火系统。

示例:二氧化碳的临界温度31.26℃,20℃时的饱和蒸气压5.7 MPa,属于自压式气体灭火系统。(图示2)

图片

(图示2)

二、内贮压式气体灭火系统

内贮压式气体灭火系统,是指灭火剂在贮瓶内用惰性气体进行加压贮存,系统动作时灭火剂依靠加压气体进行输送的灭火系统。

在使用温度范围内,这类系统的灭火剂饱和蒸气压较低,自身压力无法完成灭火剂输送,必须依靠惰性气体(氮气)增压,并依靠惰性气体(氮气)完成灭火剂输送。

示例:七氟丙烷在20℃时的饱和蒸气压为0.39MPa,必须依靠氮气增压才能有效释放,一般采用内贮压方式。(图示3、图示4)

图片

(图示3)

图片

(图示4)

三、外贮压式气体灭火系统:

外贮压式气体灭火系统是指驱动气体与灭火剂分别储存的灭火系统。在某些内贮压式气体灭火系统中,为了取得更远的输送距离,可以采用外贮压的方式。

示例:七氟丙烷一般采用内贮压方式,也可以采用外贮压方式。在外贮压式的七氟丙烷系统中,高压氮气贮存于动力瓶组,七氟丙烷灭火剂贮存于灭火剂瓶组,当系统启动时,动力瓶组中的高压氮气经减压阀释放至灭火剂瓶组,推动七氟丙烷灭火剂释放至防护区。(图示5

图片

(图示5)

 

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭