返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防水泵房、消防控制室-疏散门直通室外或安全出口!

更多精彩→消防资源网 举报 22-07-22 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口!

设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。

根据消防水泵房和消防控制室的设置楼层,要求如下:

一、设置在首层的消防水泵房和消防控制室,应直通室外:

设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。(图示1)

图片

(图示1)

二、设置在其他楼层的消防水泵房和消防控制室,应直通安全出口:

设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,疏散门可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间),为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,要求如下:(图示2)

1、疏散门应直通安全出口

疏散门通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间),不能经过其他空间。

2、散走道应采取可靠防火分隔措施:

疏散走道应满足对应耐火等级建筑的燃烧性能和耐火极限要求,疏散走道两侧的隔墙,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。

3、尽量减少疏散门至安全出口的距离。

注:有观点认为,疏散门至安全出口的直线距离不应大于15m!

4、安全出口、疏散门应设置明显标志:

安全出口和疏散门均应设置明显标志,确保在疏散门处能清晰看到安全出口,在安全出口处也能清晰看到疏散门,确保人员从安全出口处能迅速辨识消防水泵房或消防控制室位置,也有利于消防水泵房和消防控制室人员迅速撤离

4.1 消防水泵房和消防控制室出口处,应设置明显标志,确保在安全出口处能清晰可见;

4.2 安全出口也应设置明显标志,确保在消防水泵房和消防控制室出口处能清晰可见。

图片

(图示2)

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

消防网友50005 22-10-24

请问地下只要泵房和水池,泵房门能直接开向楼梯间吗?还是也要通过通道再到楼梯间,具体规范有吗?

0 0 [回复]举报

关闭

关闭