自动手动状态下的水泵启动问题

1:水泵控制柜在手动状态时,消控室能不能远程手动启动消防水泵?

2:消防联动控制器在自动状态时,能不能远程手动启泵?


请写下您的回答回答

共 6 回答

沐浴阳光 22-03-22

    控制柜手动状态,消控室不能远程启泵。控制柜自动状态,消防联动控制器在自动状态时,可以远程手动启泵。

0 0 [回复]举报

岙庙人生   回复: 沐浴阳光22-03-22

控制柜自动状态,消防联动控制器需要在自动状态时,才能远程手动启泵吗?只要控制柜在自动状态,远程操作盘应该都可以启泵,与消防联动控制器所处状态无关。

1 0 [回复]举报

沐浴阳光   回复: 岙庙人生22-03-23

    控制器有手动优先功能,什么状态都不影响手动功能,除非手动禁止。

0 0 [回复]举报

姜子牙疼   回复: 沐浴阳光22-04-01

手动优先功能好像只有在气体灭火系统中提到,其他系统没有说吧

0 0 [回复]举报

小辛同学 22-03-22

1.控制柜在手动状态下可以启泵,但是中控室直启盘不能停泵,需要现场停泵

2.可以

0 0 [回复]举报

小辛同学 22-03-22

1.控制柜在手动状态下可以启泵,但是中控室直启盘不能停泵,需要现场停泵

2.可以

0 0 [回复]举报