消防问答 > 灭火救援 提问

消防电梯26问的追问

黄老师,刘老师:

  消防电梯26问非常全面和专业,第一问总结很到位,但是仍然不能覆盖本项目设置和解开本人的心中疑惑,还望赐教!

1.《建规》7.3-3的第二句埋深10米并未指定是“公共建筑”的范畴啊,而您明确划在公共建筑了,但是我在《建规》图示7.3.1划分看到地下部分是单独的设置,如图;

2.《建规》7.3-3的第二句埋深10米的地下建筑,也可以理解包含地下车库啊,虽然《车规》没有明确地下埋深10米必须设置消防电梯?

3.本项目(已建成验收)是多层工业厂房,地上四层地下三层,建筑面积每层约10000平米,地下一层是厂房,地下二层和三层是车库,埋深15米,设计院理解必须设置消防电梯,而地下一层防火分区10个,设置了10个消防电梯,造成很大浪费,作为甲方无法提出反对意见;

4.针对上述条款,本项目能否只按照地下三层超过10米埋深的部分设置消防电梯,未超过的部分不用,因为消防电梯设置主要目的是节省消防员体能,而地下一层和地下二层都不深?

以上,最好提供法规依据,还望指点迷津!


请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 22-05-25

我是设备专业的,建筑专业的意见仅供参考。第一,您的工程地上部分是否设置了消防电梯,如设置地下1-3层需要设置。第二,如果地上没有设置,地下一层的厂房与地下二三层的车库相通吗,如果相通,埋深大于10米且总面积超3000平是需要设置消防电梯的;如果地下一层不与地下车库相通,地下一层埋深不大于10米可以不设消防电梯。车库部分执行车火规,也不需要设置消防电梯。

说法不一定正确,与建筑专业核实。

0 0 [回复]举报

硬骨头 22-05-27

刘老师:

  虽然您是设备专业,但是对建筑专业也有很深的见解啊。

  一、本项目是地上多层厂房,不超24米,不需要设置消防电梯,反倒是因为地下设置消防电梯,导致地上设置了消防电梯;

  二、本项目厂房和地库是分开的,不连通;

  三、综合消防电梯26和您的意见,本项目地下一层不应设置消防电梯,而车库宜设置。

  理由:1.地下一层和地上建筑是工业建筑的多层厂房,非高层厂房;

            2.埋深大于10m适用于民用建筑,虽可借用,但是地下一层不达到10m埋深要求;

            3.因地下一层和车库不连通,各自遵循各自规范,因此车库也不应设置。但考虑到车库埋深超过10m,应按照车库防火分区设置消防电梯的数量。而不是按照地下一层防火分区设置N多个消防电梯。

 以上拙见,请指正。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭