返回 查找 头条 题库 下·载 评论

火灾危险性分类| 液体闪点、固体燃点(自燃点)、气体爆炸下限!

更多精彩→消防资源网 举报 22-04-14 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:易燃可燃液体、固体和气体的火灾危险性分类,确定于《建筑设计防火规范》(TJ 16-74),实施至今已近50年!

了解分类定性原则及发展历程,可有效指导实际应用,适应新型材料和工艺需求!

易燃可燃类物质的火灾危险性分类,主要有闪点、燃点、自燃点和爆炸下限等!
易燃可燃液体通常以闪点作为火灾危险性分类依据,28℃、60℃(闪点温度)为甲、乙、丙类火灾危险性类别的分界点。
可燃固体通常以燃点、自燃点作为火灾危险性分类依据。
可燃气体通常以爆炸下限作为火灾危险性分类依据。

第一章 可燃液体-闪点、燃点

在规定的试验条件下,可燃性液体表面产生的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的最低温度为闪点,遇火源能够持续燃烧(至少5s)的最低温度为燃点。

在闪点温度下,液体的蒸发速度较慢,闪火后燃气迅速耗尽,不会引发持续燃烧,具备一闪即灭的特征。

一、液体闪点与火灾危险性分类:

在闪点温度,已具备闪燃、爆炸危险,在可燃易燃液体的运输、贮存、操作和安全管理中,通常以闪点温度作为判断液体化学品易燃易爆性的指标。

1956版《工业企业和居住区建筑设计暂行防火标准》(标准-102-56),将易燃可燃液体的火灾危险性类别分为甲、乙、丙三类,并以28℃、120℃(闪点温度)作为甲、乙、丙类火灾危险性类别的分界点。

1974版《建筑设计防火规范》,确定28℃、60℃(闪点温度)为甲、乙、丙类火灾危险性类别的分界点。此分类方法,适用最常用的三大油类(汽油、煤油、柴油),既排除了煤油升为甲类的可能性,也排除了柴油升为乙类的可能性,有利于节约和消防安全,符合我国的实际情况,并延续至今!

1、甲类:闪点小于28℃的液体;

2、乙类:闪点不小于28℃但小于60℃的液体;

3、丙类:闪点不小于60℃的液体。

二、液体闪点的定义:

1、依据《闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法》GB/T261-2021定义:闪点是在标准试验条件下,加热油品所逸出的蒸汽被火焰引燃发生闪火的最低温度。

2、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014定义:闪点是在规定的试验条件下,可燃性液体或固体表面产生的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体或固体的最低温度(采用闭杯法测定)

与建筑防火相关的闪点,以《建筑设计防火规范》为准。

三、液体闪点的测定方法:

1、闪点测定方法有“开口杯法”和“闭口杯法”:

开口杯法是将试样放在敞口容器中,加热进行测定。闭口杯法是将试样放在有盖的容器中加热测定。

闭口杯法测定的闪点要比开口杯法低,与建筑防火相关的闪点,已明确采用闭口杯法测定。

闭口杯闪点测定方法概要(GB/T261-2021):

图片

2、通常情况下,纯物质的闪点可能通过资料查得,但对于混合物和固体表面产生的蒸汽,可能需要通过实验获取。

四、液体燃点:

1、燃点又称燃烧点,即在规定试验条件下,试验火焰引起试样蒸气着火且至少持续燃烧5s的最低温度,修正到101.3kPa大气压下。

2、试验方法(不同标准有别,仅供参考)

图片

在可燃易燃液体的安全管理和火灾危险性分类中,较少使用燃点概念。

第二章 可燃固体-燃点、自燃点
固体物质的火灾危险性分类,较多关注燃点和自燃点。

一、燃点是在规定的试验条件下,物质在外部引火源作用下表面起火并持续燃烧—定时间所需的最低温度。

二、自燃点是在规定的试验条件下,物质在没有外部引火源作用下,自发着火的最低温度。

三、不同于液体物质,在固体物质的火灾危险性分类中,较多以燃点、自燃点作为火灾危险性类别的分类指标,燃点较低的物质通常划为甲类或乙类,自燃点较低的物质通常划为甲类。具体要求,参《建筑设计防火规范》第3.1节:火灾危险性分类。

注:对于容易产生蒸气的可燃固体物,仍可能以闪点作为火灾危险性分类指标。

第三章 可燃气体-爆炸下限

一、爆炸范围:

可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的浓度范围(体积比),称为爆炸范围。每一种可燃物质在空气中的爆炸范围,各有一定的数值,低于或高于此范围的浓度均不燃不爆。

二、爆炸下限、爆炸上限

爆炸下限是指可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最低浓度。低于爆炸范围的最低浓度时,没有足够的可燃物支持,接触火种不燃不爆,这一最低浓度称为爆炸下限(LEL)。

高于爆炸范围的最高浓度时,没有足够的氧化物(如氧气)支持,接触火种同样不燃不爆,这一最高浓度称为爆炸上限(UEL)。

图片

参考专题:可燃气体-基本概念-爆炸下限(LEL)

三、爆炸下限与火灾危险性分类:

可燃气体通常以爆炸下限作为火灾危险性分类指标,爆炸下限小于10%的气体,火灾危险性分类为甲类,爆炸下限不小于10%的气体,火灾危险性分类为乙类。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭