返回 查找 头条 题库 下·载 评论

外贮压七氟丙烷灭火系统-结构原理及发展趋势!

更多精彩→消防资源网 举报 25-01-10 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


七氟丙烷有内贮压和外贮压两种增压方式。

内贮压系统的输送距离有限(标准图集要求:4.2MPa≤45m;5.6MPa≤60m )。

外贮压系统也称为备压式系统,输送距离较远。

本视频介绍的第三代外贮压系统,采用备压稳压方式,将贮瓶压力稳定到一定压力(4.2MPa)时,才连锁开启容器阀,实现了真正的备压功能,解决了灭火剂输送流态不稳定的问题,完全具备内贮压系统的优点;采用稳压注氮的方式,尤其解决了容器阀启动失败的安全问题。

磐龙外贮压系统,获得多项发明专利,代表了前沿技术水平和发展趋势!合作热线:18670080000

详见3D视频分解:

实验表明:

1、灭火剂输送和喷放过程中,稳定的初始压力非常重要,能大大减少灭火剂汽化的现象,有效缓解灭火剂在输送过程中双相流现象的产生。

如果在注氮的同时开启容器阀,贮瓶压力将难以达到理想值,升压过程较慢,导致喷放初始时段内的灭火剂喷放压力低,灭火剂汽化,系统流态紊乱,即使后期压力升值正常,也难以有效恢复稳定流态。

 

2、第三代备压稳压方式,是让贮瓶压力达到预定值才开启喷放,完全具备内贮压系统的优点,同时通过后续持续稳压注氮,解决了内贮压系统后续驱动压力不足灭火剂汽化的问题。

备压稳压方式的动力气体始终处于灭火剂的末端,推动液态的灭火剂在管路中以单相流体形式快速运动,提高了管道输送灭火剂的能力,可以通过更小管道输送更多的灭火剂。

 


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭