如图所示,北边是开闭所,南边是变电所,西边是1台排烟风机,东边是2台送风兼补风机。蓝色标记是常闭电动阀,红色标记是常开电动阀,都是接的输入输出模块。
请问非开闭所及变电所区域火警,是否同时启动3台风机?哪些阀门开启?
如果开闭所及变电所区域火警,风机及阀如何开启及关闭?
配电所设置一上一下2个排烟口及1个补风口意义何在?
气灭主机和报警主机不是一个品牌,怎么可以连锁风机关闭?
麻烦知道的大神告知下,感谢!
提 交
共 2 回答
周家斌 22-10-29
没看到图纸,搞清楚那不是排烟风机,应该是平时通风兼事故通风系统,这里有系统联动逻辑关系问题,请上传详细的图纸,才能给你判断。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-07-17
主机不是同一个品牌,可能要接线在一起或者怎么样,确实比较麻烦
设置气体灭火的场所设置在下部的一般为气体灭火后的机械排风口,上部的排风口可能是平时通风
确认火灾的话,气体灭火后的机械排风和平时风机是要关闭的
开闭所及变电所是否有设置气体灭火系统?可能需要配合图纸才能分析具体情况
一般开闭所、变电所如果设置气体灭火系统,不会再设置机械排烟系统。如果是没有气体灭火系统的开闭所、变电所,一般不设置排烟设施(可能无可燃物或者属于有可开启外窗的房间),设置一般也是优先考虑自然排烟经济实惠
1 赞 0 踩 [回复]举报