消防问答 > 气体灭火 提问

气体灭火系统防护区的围护结构可以采用防火卷帘吗?

保护区与比较大,分2个防护区,为了方便联通,分割墙部分采用防火卷帘,平常防火卷帘提升上去,发生火灾时下降到楼面。

这样就形成了2个独立的防护区,是否可行?

请写下您的回答回答

共 7 回答

消防网友346 20-12-03

不可以的,因为除了防火分隔以外,防护区还要承受一定的压力,要满足承压能力不小于1200pa,防火卷帘达不到这个要求的。

4 0 [回复]举报

黄辉   回复: 消防网友521820-12-07

谢谢您的解答!

0 0 [回复]举报

贾工 21-01-27

不可以。在住建部给出的最新回答中:在防火卷帘能够达到墙体防火系数时,也不允许使用防火卷帘替代分隔墙。

1 0 [回复]举报

黄辉   回复: 贾工21-01-27

谢谢解惑!

0 0 [回复]举报

李勤 21-03-18

不可以,首先防护分隔需要承受压力,第二卷帘门下降速度和可靠性直接影响灭火药剂的灭火效果(全淹没)

3 0 [回复]举报

黄辉   回复: 李勤21-03-19

谢谢!

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-13

不可以,除了防火要求们还有承载力要求。 不能小于1200pa

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭