请问:设置在专门排烟竖井内镀锌排烟风管是否需要防火板包覆?
提 交
共 3 回答
刘丽波 22-12-28
排烟管道需要防火包覆,规范上有耐火极限要求。防烟系统不需要。
1 赞 0 踩 [回复]举报
yizhongdayang 22-12-28
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017/4.4.8(2)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-12-29