现状:店铺装修消防改造,泄掉一个防火分区的水,增加了风险,浪费了水。
提议:是否可以在每一家商户的消防入户水管上增加一个单独的阀门。
提 交
共 6 回答
周家斌 23-02-16
建议加信号阀。
0 赞 0 踩 [回复]举报
张牙舞爪的张 23-02-16
规范没说不可以,就是默认同意。
消防黄河 23-02-18
理念很好,但现实如果要做应同时在每户商铺末端设置排气装置,该末端水平管还需正好在区域相对较高位置。不一定容易实现的。否则如何恢复系统?
恒隆 回复: 消防黄河23-02-18
排气应该问题不大,用三通加堵头。
一路同行 23-02-18
规范未做规定应该可以,但阀门应有地址反馈主机
阳明心 23-03-29
对,加信号阀应该可以的
最新问题
关闭
排气应该问题不大,用三通加堵头。