气体灭火系统设计规范 GB50370-2005/3.2.8/防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
条文说明:3.2.8 条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。
综上,气灭系统泄压口应设置在外墙或与走廊相隔的内墙上。