消防问答 > 消防给排水 提问

石油化工企业的稳高压消防给水系统

石油化工企业的稳高压消防给水系统中(0.7-1.2Mpa)所接的室外消火栓是否需要加装减压装置?或者使用减压稳压室外消火栓?谢谢!否则2名消防施救人员也无法控制消防水枪灭火。曾经在石化企业消防演练中就因为水压太高出了事故。

请写下您的回答回答

输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


共 3 回答

安洪全 23-05-24

我查了下“石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)”

8.5.1 大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压消防给水系统,其压力宜为0.7~1.2MPa。其他场所采用低压消防给水系统时,其压力应确保灭火时最不利点消火栓的水压不低于0.15MPa(自地面算起)。消防给水系统不应与循环冷却水系统合并,且不应用于其他用途。

好消息是您企业的消防管理很到位,确实符合规范要求,坏消息这个压力人力确实控制不住。


我又阅读了一下条文说明 ,摘抄如下:

8.5.1 低压消防给水系统的压力,本条规定不低于0.15MPa,主要考虑石油化工企业的消防供水管道压力均较高,压力是有保证的,从而使消火栓的出水量可相应加大,满足供水量的要求,减少消火栓的设置数量。    近年来大型石油化工企业相继建成投产,工艺装置、储罐也向大型化发展,要求消防用水量加大。若低压消防给水系统采用消防车加压供水,需车辆及消防人员较多。另外,大型现代化工艺装置也相应增加了固定式的消防设备,如消防水炮、水喷淋等,也要求设置稳高压消防给水系统。    消防给水管道若与循环水管道合并,消防时大量用水,将引起循环水水压下降而导致二次灾害。    稳高压消防给水系统,平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不能满足消防时的用水量要求。当发生火灾启动消防水设施时,管网系统压力下降,靠管网压力联锁自动启动消防水泵。设置稳高压消防给水系统,比临时高压系统供水速度快,能及时向火场供水,尽快地将火灾在初期阶段扑灭或有效控制。    稳压泵的设计水量要考虑消防水管网系统泄漏量和一支水枪出水量(5L/s)。


关于您把室外消火栓改为减压型,也是有依据的,根据消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014:

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:    

1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;    

2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。


0 0 [回复]举报

牛疼 23-05-24

可以增加减压孔板,或者是使用时减少阀门开启的大小。

0 0 [回复]举报

无名之辈 23-05-24

依据相关实验数据,消火栓充实水柱按45°保护到屋顶,水枪离地1.0m,充实水柱长度为24.04m,查得消火栓栓口所需动压为0.697MPa。石油化工装置区、罐区的高度要远远超出这个高度,按照以上数据推理,动压1.2Mpa时,水枪充实水柱约40m,当然很多时候1-2人不好操作,可稳高压系统的意义正在于此,该区域的室外消火栓不是供取水,而是要灭火控火的,不建议加装减压装置。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭