返回 查找 头条 题库 下·载 评论

减压型倒流防止器

更多精彩→消防资源网 举报 23-05-29 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:倒流防止器是一种严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制组合装置,倒流防止器的形式很多,消防系统中较多采用减压型倒流防止器。

减压型倒流防止器是通过进水止回阀产生的压差来控制泄水阀启闭的防倒流水力控制装置,能够严格限定管道中的压力水只能单向流动,适应所有防回流污染的情况。

          

下面,以【图示1】【2】为例,讲解减压型倒流防止器的控制原理(文末附视频分解)。

在【图示1】【图示2】的减压型倒流防止器中,主要包括进水腔、进水止回阀、中间腔、泄水阀、漏水斗、出水止回阀、出水腔等部件,其中进水腔与泄水阀的控制腔相通,两者压力同步。正常供水情况下,泄水阀的控制腔与中间腔保持一定压差,克服泄水阀弹簧力作用,确保泄水阀关闭。当泄水阀的控制腔与中间腔压差小于一定值时,泄水阀弹簧力克服控制腔压力,泄水阀开启排水。

图片
 

【图示1】

图片
【图示2】
为方便理解,分别就减压型倒流防止器的正常流动状态、零流量状态和反倒流状态进行讲解:
1正常流动状态
正常状态下,水流通过进水止回阀、中间腔、出水止回阀流动,进水腔的供水压力总是高于出水腔水压力(P进水腔P中间腔P出水腔)。这时进水腔和泄水阀控制腔的水压高于中间腔水压,控制腔与中间腔的压差驱动泄水阀处于关闭状态,泄水阀不泄水。【图示3】
图片
【图示3】
2、零流量状态。

(1)当进水腔的供水压力下降时,水流流速会降低,最终可能出现零流量,虽然没有水流流动但受止回阀作用,进水水压仍可能高于中间腔水压,泄水阀控制腔与中间腔仍能保持一定压差,泄水阀处于关闭状态。【图示4

图片

【图示4】

(2)如进水端供水压力持续下降,泄水阀控制腔与中间腔的压差小于一定值时,泄水阀自动开启泄水,中间腔内的水被排出(或部分排出)。【图示5】
图片
【图示5】
3、反倒流状态。
由上可知,当倒流防止器的进水腔压力下降至一定值时,泄水阀开启泄水,中间腔与大气相通,形成空气隔断。这时,即使进口端出现负压,或即使出水管路因某种原因压力升高造成止回阀反向泄漏,均不会产生倒流。【图示6】
图片
【图示6】
4、视频分解。
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭