安洪全 23-06-20
南明离火 23-06-24
风无心 23-06-27
我认为这次审图老师提的是对的,这条本来就是防止建筑的排烟系统失效后的补救措施,不能只是满足第8.2.2条的要求就行,但是你这个项目属于装修改造,如果原来的使用功能就是KTV,本次的装修没有改变使用功能,在有困难无法满足的时是可以按照原来的规范执行。如果原来不是KTV功能,那确实是需要按照规范修改。
快乐- 23-06-30
仅在外墙设置可开启外窗能满足规范的要求。强制性条款一般都比较松,不会卡的那么死,如果是针对每个房间影响巨大。这个条文也是纠结了很久,暂时这么理解。
第一:明确是应急排烟排热设施是针对建筑每层,还是针对每个部位、房间、走道。应为整层并非某个部位。
丙类厂房、仓库和营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅大于2500,无论房间如何划分,仅在外墙或屋顶设置。
以及这些建筑中长度大于60米的走道,并非指大于2500平米情况下,是指这类型共建只要有60米内走道就需要外墙和屋顶设置应急排烟排热设施。
总建筑面积大于1000平米歌舞娱乐场所中的功能房间和走道相加大于面积指标也是在外墙和屋顶设置。不考虑部位。
第二:明确是不是需要机械排烟才需要设置应急排烟排热设施,以丙类厂房为例。
情况一、如果自然排烟肯定有外窗满足规范要求
情况二:做机械排烟且并没有可开启外窗,按规范要求应急排热排烟设施
情况三·:做机械排烟但有可开启外窗,满足规范要求不需要再设置
谢谢老师,这个设置了机械排烟,应急救援无法实现,既有工程未改变原有功能且在新规执行之前申报,满足老规范要求,审图老师同意取消新规的要求。