消防稳压泵主电路可以带热继电器吗

消防稳压泵主电路可以带热继电器吗

请写下您的回答回答

共 7 回答

我的是昵称 23-09-02

不可以,消防水泵电路除了短路保护外,不得设备其它能使设备停止工作的保护装置。消防稳压泵也是属于消防泵的。

0 0 [回复]举报

张治福 23-09-04

热继电器看到很多都配置的有,感觉热继电器的信息只做报警信息,不做跳闸信息是可以的


1 0 [回复]举报

阳明心   回复: 张治福23-09-04

谢谢,我再去确认一下是否有切断功能。

0 0 [回复]举报

张治福   回复: 阳明心23-09-04

去看一下这本图集吧,《16D303-3 常用水泵控制电路图》,这本图集里,主回路是有热继电器的,不过是只做为报警功能,不做切断回路功能。

0 0 [回复]举报

阳明心   回复: 张治福23-09-05

张工,请教有么有简单的方法可以判断热继电器是否带跳闸功能。

0 0 [回复]举报

张治福   回复: 阳明心23-09-05

有,热继电器上面都有测试按钮,你按一下测试按钮,是可以判断的。

但一般推荐还是看控制柜的电气原理图来确认,因为手动按这个测试按钮,如果水泵的功率较大,还是比较吓人的。

    随便百度搜了一张图片,这个红色的按钮就是测试按钮。

0 0 [回复]举报

阳明心   回复: 张治福23-09-07

感谢张工解惑

0 0 [回复]举报