气体灭火系统(七氟丙烷)储瓶间是否需要设置气体捡漏装置,防止人员中毒窒息

气体灭火系统(七氟丙烷)储瓶间是否需要设置气体捡漏装置,防止人员中毒窒息

请写下您的回答回答

共 2 回答

安洪全 24-03-12

需要设,但设置检漏的目的是为确保气体量始终在灭火设计量用的吧?

如果为了防止中毒或事故是不是应该设探测器?灵敏度更高


0 0 [回复]举报

Aris_Ji 24-03-13

5.1.7.4不具备自然通风条件的储存容器间, 应设机械排风装置,排风口距储存容器间地 面高度不宜大于0.5m,排出口应直接通向室外,正常排风量宜按换气次数不小于4次/h 确定,事故排风量应按换气次数不小于8次/h确定。


捡漏装置是为了检测灭火剂是否有泄漏,保护人员还是安装通风设施吧

0 0 [回复]举报