消防问答 > 建筑构件 提问

水管井是否可以设丙级防火门开向布草间?

水管井是否可以设丙级防火门开向布草间?有规范要求吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

周家斌 24-05-15

管井已做了层间防火分隔,可以使用丙级防火门

0 0 [回复]举报

Madapple   回复: 周家斌24-05-15

明白了,谢谢!我在《民用建筑通用规范》GB55031-2022,第6.7.1条文说明中找到了依据: 

管道井一般多设置在每层公共走道、门厅等公共区域一侧,如旅馆、办公楼等,在特定功能条件下,也有设置在房间内部的,如实验室、住宅等。管道井应尽可能临公共区域设置,并在临公共区域一侧的墙面上设检修洞口,便于日常的管理和维修。有关防火要求应符合防火规范的规定。居住建筑、公共建筑管道井内外都应有足够的设备安装和日常操作空间。

0 0 [回复]举报

消防检查 24-05-15

可以,如果水管井内上下层贯通未封堵,建议乙级门。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭