有关消防电梯前室(合用前室)短边小于2.4m的问题!

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.8条规定“前室的短边不应小于2.4m”,但是实际很多在建商品房项目中的三合一前室只在消防电梯门口保证2.4mx2.4m,普通电梯门口进深不足2.4m,应怎样执行?

回答:

可参考《建筑防火通用规范解读及应用》第2.2.8条要点2的解读进行理解,由该解读的【图示4】【图示5】【图示6】可知,2.4m×2.4m仅为消防电梯门口的尺寸要求,以方便消防救援时担架出入,其他区域不强制要求,但是需保证合用前室的使用面积要求。