消防问答 > 自喷灭火系统 提问

障碍物下方增设喷淋头

7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时,其下方应增设喷头

请问:管道之间间隙宽度有没有要求?

请写下您的回答回答

共 3 回答

最帅游客 24-06-21

没有要求,因为现场空间都不够用,都是能紧贴就紧贴着布置的。

0 0 [回复]举报

香.香 24-06-21

没有要求

0 0 [回复]举报

钻孔 24-06-24

假设成排管道就是格栅吊顶,应该按通透吊顶是否设置下喷来考虑。应该设置上下喷的情况就是要在成排管道设下喷的情况。仅供参考!

0 0 [回复]举报