火灾自动报警控制器,最多储存1000条火警记录,多了会覆盖,还是不储存,然后最开始那条就没有了吗
提 交
共 3 回答
LHH2737 24-08-05
消防控制室通用技术要求第6.1条 :
应记录附录A中规定的建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
记录到底了就会覆盖,你这才1000条太少了
0 赞 0 踩 [回复]举报
香.香 24-08-05
覆盖原内容
阿宸宸宸宸OK 24-08-11
多了会覆盖的,但是规范要求的火警记录容量不应少于一万条