这个集中电源,怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
消防电源断电后,该区域内所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续点亮时间应符合设计文件的规定,且不应大于0.5h
非火灾情况 下: 怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
提 交
共 10 回答
潘天坤 25-02-08
调试和逻辑编写等可能要咨询厂家技术人员可能比较清楚
产品一般是具备这些功能的(这个牌子见过几次,实现没有问题),调试好之后就可以实现功能了
非火灾状态下,系统主电源断电后保证不超过0.5小时的点亮,也就是说未满0.5小时候就自动熄灭
1 赞 0 踩 [回复]举报
徐海金 25-02-10
有一根市电检测线,接到普通照明箱里的,断市电这个会应急点亮,这个就是非火灾情况下的应急照明0.5小时自然熄灭。
知耻也要问 回复: 徐海金25-02-10
我试过 手动 断开集中电源箱的主电,但是0.5 小时 后,现场应急 还继续亮,又是什么原因?? 既然市电检测线到主电没了, 应该控制0.5小时内自动熄灭才对呀
0 赞 0 踩 [回复]举报
徐海金 回复: 知耻也要问25-02-10
系统设置一下,可以问一下厂家怎么设置,
潘天坤 回复: 徐海金25-02-11
集中控制系统中,要求非火灾状态下主电源断开后灯具应急点亮且点亮时间不超过0.5小时,没有对非火灾状态下普通照明断开之后的灯具应急点亮时间作出要求
系统主电源为消防电源,而市电检测一般是接普通照明
北洼 25-02-10
有市电检测线,接各楼层照明箱(集中电源所带区域)
龙行天下的龙 25-02-10
2 赞 0 踩 [回复]举报
知耻也要问 回复: 龙行天下的龙25-02-10
潘天坤 回复: 知耻也要问25-02-11
市电检测一般是接普通照明,系统主电源为消防电源
heart 回复: 知耻也要问25-02-13
断主电就是模拟火灾情况下的测试,现场应急照明会由蓄电池持续供应,直到电池没电,3.6.6说明的模拟应该是按测试按钮测试的方式。
最新问题
关闭
我试过 手动 断开集中电源箱的主电,但是0.5 小时 后,现场应急 还继续亮,又是什么原因?? 既然市电检测线到主电没了, 应该控制0.5小时内自动熄灭才对呀